RFC_3无线采集盒阶段使用小结-5

             2019/11/1-2020/8/26返回

 

一.使用库房:某库124127库房

二.安装日期:2019111

三.记录日期:20208268:30-9:30

四.RFC_3库房配置

  1.温度采集盒:  7个(使用原采集盒,更换RFC_3主板)

  2.温湿度采集盒:1个(使用原采集盒,更换RFC_3主板)

  3.测温电缆连结:9/每采集盒,二路经“八脚”连接。

                  16根电缆,13根电缆。

  4. 温湿度连结: 1个温湿度传感器

  5.测温电缆说明:3个温度传感器(DS18B20/每根电缆,电缆长度10/12/14米。

  6.库房收集数据:粮温         6*27=162

                 库房温湿度   2

五.实测记录

  1.124库房

2. 127库房

.测量情况说明

 1.采集盒工作情况说明

A. 采集盒每小时采集1次,其中127工作时间段:7:00-15:00

   124工作时间段:7:00-12:00

B. 截止到测量时刻采集盒应发送4次(7,8,9,10点)

2.采集盒电池工作情况说明

A. 温度采集盒均换新电池(GP-15A.电池额定电压:3*1.5V

   实测为4.6-4.7V.

B. 温湿度采集盒使用旧电池(未换新电池)

 3.无线发送和接收状态说明

   127测量时刻(8:30)。库房数据应发送次数为7x2=14,实际收到14次。

124测量时刻(9:30)。库房数据应发送次数为7x3=21,实际收到20次。缺少1.

2库房无线发送和接收状态基本正常。

4. 124采集盒电池状态说明

    A. 采集盒测量瞬间电池电压见五-1

    B.6个温度采集盒电池平均剩余电压:

       3.484+4.304+4.284+4.140+4.047+4.268/6=4.088V

    C.6个温度采集盒10个月使用后电池平均电压下降值:

       以新电池电压=4.65V计:4.65-4.088=0.562V

       以新电池额定电压=4.5V计:4.5-4.188=0.312V

D.6个温度采集盒10月使用后电池可使用平均剩余电压

值:

       以放电结束电池电压=3.0V计: 4.088-3=1.088V

       以放电结束电池电压=3.3V计: 4.088-3.3=0.788V

5. 127采集盒电池状态说明

    A. 采集盒测量瞬间电池电压见五-2

    B.6个温度采集盒电池平均剩余电压:

       4.180+4.143+4.036+4.219+4.312+4.121/6=4.168V

    C.6个温度采集盒8个月使用后电池平均电压下降值:

       以新电池电压=4.65V计:4.65-4.168=0.482V

       以新电池额定电压=4.5V计:4.5-4.168=0.332V

D.6个温度采集盒8个月使用后电池可使用平均剩余电压值:

       以放电结束电池电压=3.0V计: 4.168-3=1.168V

       以放电结束电池电压=3.3V计: 4.168-3.3=0.868V

6. 根据测试当日124127相关管理人员确认使用“粮情管理系统”

   分析确认上述库房数据正确无误,1274号盒子应该27点,实为24点,系电缆损。由于熏蒸毒气浓度高暂无法更换。

.结论

    1.本阶段使用表明RFC_3采集盒测量正常收发正常

2.目前为止RFC_3电池使用期限已达到9个月+26

3.从目前电池状态看,电池还能使用一段时间。由于缺少电池放电实际资料无法预测电池最终使用期限。我们将继续观察记录直至到放电结束全过程。返回