RFC_3无线采集盒阶段使用小结-5
(
一.使用库房:某库124和127库房
二.安装日期:
三.记录日期:
四.RFC_3库房配置
1.温度采集盒: 7个(使用原采集盒,更换RFC_3主板)
2.温湿度采集盒:1个(使用原采集盒,更换RFC_3主板)
3.测温电缆连结:9根/每采集盒,二路经“八脚”连接。
1路6根电缆,1路3根电缆。
4. 温湿度连结: 1个温湿度传感器
5.测温电缆说明:3个温度传感器(DS18B20)/每根电缆,电缆长度
6.库房收集数据:粮温
6*27=162点
库房温湿度 2点
五.实测记录
1.124库房
2. 127库房
六.测量情况说明
1.采集盒工作情况说明
A. 采集盒每小时采集1次,其中127工作时间段:7:00-15:00
124工作时间段:
B. 截止到测量时刻采集盒应发送4次(7,8,9,10点)
2.采集盒电池工作情况说明
A. 温度采集盒均换新电池(GP
实测为4.6-4.7V.
B. 温湿度采集盒使用旧电池(未换新电池)
3.无线发送和接收状态说明
127测量时刻(8:30)。库房数据应发送次数为7x2=14次,实际收到14次。
124测量时刻(9:30)。库房数据应发送次数为7x3=21次,实际收到20次。缺少1次.
2库房无线发送和接收状态基本正常。
4. 124采集盒电池状态说明
A. 采集盒测量瞬间电池电压见五-1。
B.6个温度采集盒电池平均剩余电压:
(3.484+4.304+4.284+4.140+4.047+4.268)/6=4.088V
C.6个温度采集盒近10个月使用后电池平均电压下降值:
以新电池电压=4.65V计:4.65-4.088=0.562V
以新电池额定电压=4.5V计:4.5-4.188=0.312V
D.6个温度采集盒近10个月使用后电池可使用平均剩余电压
值:
以放电结束电池电压=3.0V计: 4.088-3=1.088V
以放电结束电池电压=3.3V计: 4.088-3.3=0.788V
5. 127采集盒电池状态说明
A. 采集盒测量瞬间电池电压见五-2。
B.6个温度采集盒电池平均剩余电压:
(4.180+4.143+4.036+4.219+4.312+4.121)/6=4.168V
C.6个温度采集盒8个月使用后电池平均电压下降值:
以新电池电压=4.65V计:4.65-4.168=0.482V
以新电池额定电压=4.5V计:4.5-4.168=0.332V
D.6个温度采集盒8个月使用后电池可使用平均剩余电压值:
以放电结束电池电压=3.0V计: 4.168-3=1.168V
以放电结束电池电压=3.3V计: 4.168-3.3=0.868V
6. 根据测试当日124和127相关管理人员确认使用“粮情管理系统”
分析确认上述库房数据正确无误,127的4号盒子应该27点,实为24点,系电缆损坏。由于熏蒸毒气浓度高暂无法更换。
七.结论
1.本阶段使用表明RFC_3采集盒测量正常,收发正常。
2.目前为止RFC_3电池使用期限已达到9个月+26天。
3.从目前电池状态看,电池还能使用一段时间。由于缺少电池放电实际资料无法预测电池最终使用期限。我们将继续观察记录直至到放电结束全过程。